PDA

Просмотр полной версии : параллельное программирование 1636РР2У


Федор
29.01.2016, 15:28
Уважаемые знатоки! Помогите найти разумное решение неразумной проблемы. 1636РР2У подключается к 1892ВМ8Я по параллельному интерфейсу; OE, WE подключены к BRDL и BWRL процессора напрямую; CE к CSCON3 через ПЛИС. RESET на 1636рр2у и процессор подаётся одновременно при старте питания и заканчивается через 400 мс после загрузки ПЛИС. A9_HV и OE_HV на земле, как и входы последовательного интерфейса.
Программируется с помощью mcprog и элвисовского программатора. 1-е программирование на ура, последующие разы в терминале выдаётся сообщение НЕ ВИДИТСЯ ФЛЭШ и ничего не программируется, ID-код при этом не считывается. При переключении питания тот же эффект. Чтение из флэш зашитой программы идёт без сбоев, функционал выполняется.
Пробовал перебрасывать зашитую программу из ФЛЭШ в ОЗУ и стартовать оттуда, чтобы не обращаться за чтением во флэш - программирование всё равно не прёт. Прерываний и запросов DMA на процессоре при этом нет и он никуда не вылетает.
Изобрёл следующий ритуальный танец: перед включением питания сажаю HV_OE в 1, через секунд 8-10 после старта питания возвращаю в 0, после стирание и программирование проходят, начинает видеться ID-код.
Можно конечно в дальнейшем заложить для регулировщика тумблер и лампочку от CЕ флэш и описать в инструкции, но хочется понять как решить вопрос с повторным программированием по-умному, а не через пятую точку. Заранее благодарен за совет...

VLADislav
30.01.2016, 22:21
можно, можно))

Sichev
31.01.2016, 01:04
да вы можете сделать это)