PDA

Просмотр полной версии : Интерфейс RS-485 согласующие резисторы


Каширин
08.02.2016, 17:29
при сдаче машины в работу сопротивление линии было в норме 64 Ом.
после начала эксплуатации примерно через 3 месяца начала выходить ошибка синхронизации PROFIBUS линии
при измерении параметров сопротивление линии стало 45 Ом.
При удалении сопротивления с одного из окончании линии оно возвращается в норму.
Может ли влиять эта разница на синхронизацию PROFIBUS линии?
Насколько критично отсутствие концевого резистора на одной стороне линии?
Возможна ли вследствии этого ошибка синхронизации?

VLADislav
08.02.2016, 21:09
синхранизация у вас "корявая"