PDA

Просмотр полной версии : Управление 4-мя ТТР токовым сигналом


Pickoff
23.02.2016, 13:01
Добрый день, стоит задача управления регулированием температуры нагревателя. Нагреватель представляет собой ТЭН с двумя 3-х фазными нагревательными элементами. Можно ли для целей плавного регулирования температуры обогрева использовать 4 ТТР (по 2-м фазам) с управляющим сигналом 4-20мА и 1 регулятор 2ТРМ1, т.к. на нагревателе имеется 1 датчик температуры? Если возможно, то как правильно подключить ТТР. Насколько понял из форума можно последовательно соединить все 4 ТТР.

Каширин
23.02.2016, 13:01
Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.

cover
23.02.2016, 23:35
схему выслал в лс