PDA

Просмотр полной версии : СИГНАЛИЗАТОРЫ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕГАЗА КАК БЫТЬ?


Виталик
06.03.2016, 17:27
Имеется несколько вопросов по которым хотелось бы получить конструктивные ответы или пояснения.
1.Имеются установленные на элегазовых выключателях сигнализаторы плотности элегаза SF6 типа 233.52.100. К сигнализатору имеется только паспорт (ниже).
Как быть теперь?насколько я понимаю он относится к сфере ГРОЕИ.
2.На автотрансформаторах устанавливаются индикаторы температуры масла и обмоток АКМ серии 34/35. К ним идет инструкция по эксплуатации и протокол испытаний завода-изготовителя.Вопрос: 1)является ли данный индикатор СИ?(все таже дилема-поверка/калибровка).
3.Последнее,не совсем по данному разделу,но пользуясь моментом интересуюсь: подлежат ли обязательной периодической поверке манометры установленные на насосной, осуществляющей подачу воды в систему пожаротушения на подстанции(согласно положения ст.2,3 ФЗ-102).
Заранее благодарен.

Sichev
06.03.2016, 17:28
1) Почему Вы думаете, что они относятся к СГРОЕИ?
2) Этот индикатор - "индикатор", т.е. СИ, погрешность которого не нормируется. Калибровке и поверке такие СИ не подлежат.
3) Манометры поверке подлежат.