PDA

Просмотр полной версии : Реле напряжения в деревенском доме


Федор
07.03.2016, 13:09
Много рылся в нете, но универсального решения найти не получилось. Хотя поведение сетевого напряжения с родни городским автостоянкам (гаражам), и дачным участкам.
Сразу скажу, дом не мой, а моих хороших знакомых.

Поначалу было желание сделать все как дОлжно, заменить карболитовый щиток счетчика с круглыми пробками, на закрытый с DIN рейкой. Всевозможной защитой от перенапряжения, утечек тока, автоматами. Но, возник ряд невыполнимых работ, как-то, снятие пломб для замены щитка счетчика, изменение конфигурации электропроводки.

Первым делом (на скорую руку), было поставлено реле напряжения VP8500. Чтобы исключить повторного случая выгорания техники от "отгорания ноля". Но время работы релюхи не превысила месяца (подгорели контакты стоящего внутри реле).
Потребителей электроэнергии стандартный "деревенский" набор.


Реле напряжения было реставрировано. А схема управления изменена, управляющие контакты VP8500, усилились контактором R63-20.

Eccitanta
07.03.2016, 13:10
Есть еще один момент.
Напряжение при котором происходит более менее надежное срабатывание контактора - 160В. Что дает возможность работы сварочного аппарата без отключения света в доме.
Но если настроить нижний предел реле напряжения на <160В, то железо контактора не притянется,а катушка может просто перегреться и сгореть. Ее ток при разомкнутом сердечнике вырастает до 100мА, что в 5 раз больше чем при включенном состоянии (когда железо сердечника сомкнуто). Также может перегреться и двигатель холдильника или кондиционера, для них рекомендуют нижний предел 180В. Дополнительная розетка для сварки установленная до реле напряжения, так же не спасает, вся линия все равно будет "посажена".

Виталик
13.03.2016, 01:51
Так вопрос в первом посту со знаком вопросительным.
А через 4 дня , после экспериментов и тестировании АВДТ-63 , уже вопросов нет. Щиток собран, и ждет своей установки.
Спасибо а отклик:)

Robertbar
03.10.2016, 01:21
Очень интересно Хагер конечно известная фирма а вот у Новатек электро их реле напряжения с защитой от обрыва нуля. Да и по цене дешевле чем Хагер.

memutNaf
24.05.2017, 13:54
Реле ели нашел, поставил а напряжение всё равно на АКБ не приходит. По прибору 0,02 в. В чём может быть проблема?