Просмотр полной версии : Нагрузка на проводку


Дмитрий
09.03.2016, 11:38
Вопрос полнейшего чайника.
Меня все время напрягает то что жена в одну точку, в которую постоянного подключен холодильник, пытается одновременно включить электрочайник и СВЧ (точка на 2 розетки - в одной постоянно холодильник, в другой удлинитель на чайник и СВЧ). Мне все время кажется что такая нагрузка на проводку может быть серьезной, ведь проводка родная стоит, ровесница дому (70-х годов наверное). Зря кипишую или есть основания?

П.С. Кстати когда делал ремонт, и открыты были розетки был запах горелой пластмассы, но оказалось что воняет радиоточка (даже не знаю почему), убрал ее нах, провода заизолировал и заштукатурил

tester
09.03.2016, 11:39
если:
1. - проводка выполнена аллюминиевым проводом 2.5 мм.кв открытым способом на роликах, то с выбором АВ на 25 А с некоторым допущением, но можно согласиться и считать выбор данного АВ для данного вида проводки/способа прокладки оптимальным,
- в случае если проводка 2.5 мм.кв выполнена скрыто - АВ на 25 А велик! Проводка работает с перегрузкой в случае превышения нагрузки на нее свыше 19-20 А,
2. - проводка выполнена медным проводником 2.5 мм.кв. - все Ок...

measurer
12.03.2016, 20:25
проблема в конечной точке, то есть розетке. И автомат тут может и не защитить. Бытовые розетки максимум на 16А рассчитаны, а если вдруг еще старые савейские стоят, те и того меньше

Maxim
13.09.2017, 17:11
Со старой проводкой лучше не шутить.

akrabat
12.08.2018, 23:41
Согласен!

nsk-sergey
03.12.2018, 16:49
. Зря кипишую или есть основания?
Ну , как сказать зря-не зря... Если суммарный потребляемый ток превышает допустимый длительный ток подходящего кабеля, то повод для кипиша есть! Особенно, если установлены ещё советские чёрные автоматы и ампер на 25...