PDA

Просмотр полной версии : Выбор сечения кабеля АВБбШв (линия 140+120 метров)


Pavel83
15.03.2016, 20:05
Люди добрые подскажите с выбором кабеля для прокладки в земле.
Схема вот такая:
В точке А общий щит учета (собственно точка подключения к сетям)
Далее 140 м ответвление к одному дому (само ответвление 35 м)
Далее 120 м кабель до второго дома

Подключено (подключается) 15 квт. 3 фазы 380В.
Предполагаю, что 15 кВт должны иметь возможность использовать как в одном так и в другом доме полностью.

Нужно рассчитать сечение кабеля для каждого из участков.
Что то разные сетевые калькуляторы сильно по разному считают...

Любитель
15.03.2016, 20:05
Спасибо! А какой уровень потерь считается допустимым при расчетах?
Или по другому спрошу сколько вольт будет в розетке в доме через 260 м?

Pavel83
16.03.2016, 23:14
Я прикидывал если тэны на обогрев дома 10 квт и плюс ещё нагрузка, то в 15 квт не уложитесь. Кабель у вас с запасом, но с небольшим.
У меня примерно также получалось.
Подумайте над тем - может без муфт ? врать 4 на 25 и всё, на каждый дом. Просто с муфтой надёжность теряется и в итоговой цене вы только выиграете .

KrempJab
29.08.2017, 14:24
Добрый день Подскажите какое сечение кабеля выбрать на оборудование 3-ф мощность номинал 250 кВт, рабочая мощность 130 кВт, ток номинальный 385А, ток рабочий 234А. длина кабеля 70 метров. Заранее спасибо

Michaeldaync
09.10.2017, 23:02
пожалуйста, как правильно выбрать марку и сечение кабеля для подключения прибора ПС и пожарных извещателей.