Ребята, подскажите методику расчета сечения кабеля, может программы есть какие? Мне получается нужно 200 метров кабеля прокопать под землей до распр. щита 0.4кВ. Хочу мощность до 6кВт, в реале будет 5. Автомат на 25А.

Как протянуться правильно? Как посчитать сечение провода для 220В? Будут ли потери на кабеле, можно ли их избежать?
И если кабель в землю закапывать, в сторону какого смотреть, чтобы на мою жизнь хватило его?

Помогите советом...

Wentu 01.03.2016 17:41

При однофазном кабеле и напряжении в начале 220В, при токе в 25 ампер, в конце 200метровой линии получите:
178 вольт для меди сечением 4 кв.мм
192 вольта для меди сечением 6 кв.мм
203 вольта для меди сечением 10 кв.мм
210 вольт для меди сечением 16 кв.мм

Учтите, что на щите может и не 220 В, а 240 (что лучше), или 210 (что хуже).
Ну и максимальный ток в 25 А - будет ли?