Форум приборы и детали

Форум приборы и детали (http://forum.priboridetali.ru/index.php)
-   Реле (обсуждение вопросов) (http://forum.priboridetali.ru/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A (http://forum.priboridetali.ru/showthread.php?t=6165)

Wendaytene 24.02.2016 14:18

Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
 
Решил протестить сабж.

Отключение при повышении и понижении напряжения - до вольта не присматривался, в целом соответствует ТУ.

Проверил на стойкость к повышенному напряжению вплоть до 480В (АС) (а это 680В ампл.) (до минуты) - реле напряжения DigiTOP работает нормально, отображает текущее напряжение.

"Поискрил" по выходу конденсаторами вплоть до 0,47мкФ - на такие помехи РН не "ведется" (в отличие от ЗАС).

Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но очень даже приличный.

В перспективе проверка сопротивления контактов реле напряжения V-protector при номинальном токе и - когда совсем заскучаю - реального времени срабатывания.

Помимо основного достоинства - работает - отмечены и некоторые недостатки:
1. Балластные конденсаторы на 630В (DC). Как-то маловато (это 445В (АС)). Но последовательно с конденсаторами включены резисторы 51 Ом, что резко снижает вероятность пробоя конденсатора импульсными помехами из сети. Так что в принципе разумная достаточность.
Но в идеале хотелось бы видеть там конденсаторы класса Х1 (Х2). Ну или обычные по крайней мере на 1000В.
2. Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет.
3. Простейший "полиэтиленовый" клеммник требует оконцевания многопроволочных жил наконечниками. При подключении алюминиевых жил - потребует периодической протяжки.
4. Одна клемма для рабочего нуля, что вынуждает делать внешнее ответвление N к РН.

Vincencesca 24.02.2016 14:18

Есть у меня идея взять автомат системы *ЭК, выкинуть потроха, оставив клеммы, и поставить внутрь 20-мм варисторов. Потому как фирменные УЗИП стоят как самолет Боинг.

Добавлено через 2 минуты 7 секунд
А с одной стороны варисторы подпаять плетенкой, сплавом Розе, и зацепить ее пружинкой - получится термопредохранитель на случай пробоя варисторов. А там и индикацию придумать можно.

Каширин 29.02.2016 23:38

давно уже их ставлю (иногда + контактор), "повторов не было" (с)
ЗАС - "ромашковый" отстой, тут о нём ни слова! Не хватало исчо тут этого ППКВИНа с его межгалактическими понтентами


Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7