Alex67 12.03.2016 17:27

ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ (ТН) НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
 
Возникла проблема, иначе это не назвать, - располагаем оборудованием для поверки ТН-ов от МарсЭнерго, именно: ПВЕ-35, Энергомонитор 3.1КМ. Как, используя это оборудование, поверить ТН с коэффициентом (скорее всего нестандартным, т.к. нигде больше такого не видел, не в практике, не в описаниях в интернете) 27,500/220В? Вторичная обмотка повторюсь =220В! Магазины нагрузок тоже все на 100В, но этот вопрос подсказали решить путем соединения 2-х последовательно. У ПВЕ-35 первичное напряжение =35000В, вторичное-100В. Как быть с поверкой? Можно ли использовать какой-нибудь "относительный" метод, имея 2 показания высчитать погрешность. если да, то как быть с угловой погрешностью? Очень надеюсь на помощь тех, кто сталкивался или просто знает. Заранее благодарю!

U577Z 12.03.2016 17:27

По напряжению технически всё просто, вольтметр точный уровня Н4-12 и всё. По фазе - есть фазометры, и в принципе разность фаз можно поймать. Можно даже просто самопальный делитель напряжения 220->100 использовать, тогда возить Н4-12 не придётся, откалибровать (при использовании непроволочных резисторов даже на постоянном токе только по амплитуде) и всё.
Но юридически глухо как в танке - ну не допускается такая поверка (кроме смешного класса точности 3 вроде бы) и всё тут. Электромагнитным компаратором токов и высоковольтным конденсатором вроде бы можно это сделать легально, как описано в ГОСТ8.216, но ради разовой работы скорее всего покупать их смысла нет...

Zaynette 12.03.2016 18:23

Спасибо большое за ответ! Не было возможности ответить сразу.
Подскажите еще кое-что, пожалуйста. Второстепенный вопрос: Наши энергомонитор и ПВЕ-35 разве не относятся к упомянутым Вами "электромагнитному компоратору и высоковольтному конденсатору" соответственно?
Основной вопрос: Относительно угловой погрешности; должна ли совпадать угловая погрешность на ТН с разным коэффициентом трансформации? В нашем случаи, повторюсь, вторичное U=220В, а эталонное 100В. Это никак не влияет, они все равно должны быть приблизительно одинаковыми? Можно используя фазометр мерить углы между двумя разными напряжениями?

markpn 16.09.2016 10:15

ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
 
Добрый день
Сообщенная Вами информация передана в техническую службу компании для рассмотрения и принятия мер по приведению уровня напряжения к нормированным значениям.
О результатах рассмотрения обращения Вы будете дополнительно проинформированы.

memutNaf 26.05.2017 14:32

ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
 
Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.

KrempJab 15.08.2017 13:04

ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
 
Как подобрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения для расчетного учета?

Rozalialed 14.09.2017 18:45

ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
 
Ну они с представителем Итона эту схему увязали, соответственно я бы ее у него бы и брал.

kovaliev.p-1967 26.09.2017 18:32

Доброй ночи.
Часто посещаю этот сайт.
Спасибо создателей сайта за интересный контент.

andreyshulty 22.06.2018 10:19

ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
 
Добрый день, Коллеги.
В трансформаторах напряжения 500 кВ присутствуют ёмкостные модули
Для чего они нужны и как используются?

косой метролог 31.08.2021 09:13

HELP a
 
Добрых вечеров уважаемые коллеги.
Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго?
Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ******
А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает
Может у кого были подобные проблемы????