Pickoff 23.02.2016 13:23

Вопрос по сечению кабеля
 
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
К дому подведен кабель в трубе в земле 2 медные жилы. Сечение 6 мм2. В этой же трубе проложены кабель под домофон и электрический для освещения участка. Дому необходимо 9 квт мощности в зимний период (отопление конвекторами).
Смотрел по таблицам. Это где то на грани возможного. Когда покупал кабель на рынке продавец сказал что выдержит 11 квт и тогда мы не планировали отапливать дом конвекторами.
Нужен новый кабель? или такой потянет?


Да ... сам померил жилу. Диаметр 3 мм. Т е сечение получается 7 мм2 ??

Каширин 23.02.2016 13:24

У Вас кабель с двумя жилами. Значит, Вы используете совмещение PE и N проводников. Заземление есть? Если я правильно понял, это ответвление от ВЛ, проложенное в земле. ПУЭ требуют в таких случаях использовать кабель с сечением жил не менее 10кв.мм по меди. Согласно 1.7.132 в Вашем случае можно использовать совмещение, а сечение определяется статьей 1.7.131.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
При мощности 9кВт вводного автомата на 40А должно хватить. Он обязан не срабатывать до тока 45.2А. Это мощность 9.9кВт. У Вас какой автомат установлен?
При защите 40А кабель 6кв.мм будет в безопасности, но без какого-либо запаса. Тем не менее ПУЭ согласно выше приведенным статьям требует применения кабеля 10кв.мм (медь) или 16кв.мм (алюминий)

markov 23.02.2016 21:10

двухжильный кабель используйте