Частотный преобразователь или реле давления?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не бейте сразу бурами, если тема уже обсуждалась, однако я на свой вопрос ответа не нашел. Вопрос, собственно, вот в чем. Есть у меня коммерческое предложение от подрядчика на обустройство скважины. И есть в нем такой пункт как частотный преобразователь, который с монтажом и настройкой выходит больше 20 тыр. :ogo: Что это вообще за конь такой и зачем он нужен? Подрядчик говорит, что вместо него можно поставить реле давления и сэкономить 20 тыр. Выбор за мной. И чтобы его сделать, мне необходимо понять плюсы и минусы первого и второго варианта. Другими словами, стоит ли выкладывать, практически вторую цену насоса за хзчто? |
Зависит от того сколько комфорта вам надо. в этом насосе есть свой софтстартер, так что применение частотника позволит лишь точно и плавно регулировать производительность насоса. в случае с реле давления вы получите циклически изменяемое давление в системе от уставки включения до уставки отключения.
Не раскрыт вопрос автоматики, которая будет управлять чакстотником - нужен как минимум датчик давления 4-20ма и пид-регулятор. |
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +4. |