Каширин 26.02.2016 13:20

Подключение приборов пожарной сигнализации через УЗО. Допускается ли такое подключе
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допускается ли подключение приборов пожарной сигнализации через УЗО?

VLADislav 26.02.2016 13:20

Из проектной редакции ТКП 45-4.04-149-2009 "Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электро-
приемников, отключение которых может привести к опасным последствиям – созданию
непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п. "