Форум приборы и детали

Форум приборы и детали (http://forum.priboridetali.ru/index.php)
-   Реле (обсуждение вопросов) (http://forum.priboridetali.ru/forumdisplay.php?f=13)
-   -   ТТР работает неправильно (http://forum.priboridetali.ru/showthread.php?t=6100)

Pickoff 23.02.2016 13:03

ТТР работает неправильно
 
Добрый день! Был куплен ТРМ-251 с выходом на ТТР. Управляющий сигнал на выходе ТРМа - 3-6 В. Реле трехфазное с управляющим входом 90-220 АС - так порекомендовали в техподдержке, и на момент покупки я эту ошибку не заметил. Т..е получается, что реле для включения нужен минимум 90В АС, а ТРМ выдает 6В DC.

Что бы решить проблему - было куплено еще одно однофазное ТТР с сигналом на входе 3-32В. К этому реле я подключил фазу в разрыв на управляющий контакт большого реле. Таким образом, получается, что управляющий сигнал с ТРМа 6В идет на управляющий вход маленького реле, которое при наличии сигнала замыкается и подает 220В на управляющий вход большого реле.

Проблема в том, что - не важно запущена ли программа на ТРМе или нет - на выходе большого реле есть ток - повесил лампу накаливания - она светится. Т.е. в не зависимости от наличия управляющего сигнала на маленьком реле - большое реле замкнуто. При этом, когда ТРМ в режиме СТОП - светодиод на большом реле горит, а на маленьком нет, а когда в режиме РАБОТА - светодиод на большом также горит, а на маленьком реле начинает прерывисто моргать с периодичностью в 1 секунду где-то или меньше... При этом, минуты через три такого режима - он начинает постоянно светиться. В чем может быть дело ? По логике вещей - все правильно подключено. Большое реле срабатывает, если на вход подать 220 В - проверял - брал два провода из розетки.
Схему прикрепил. Буду крайне рад помощи!

Каширин 23.02.2016 13:03

от силового ттр запитана лампа накаливания (тэны пока не подключал). Сейчас сходил в гараж - оказывается я не правильно померял напряжение между выходом маленького реле и нулем. Получается вообще странная вещь - там 220 В. Т.е. релюшка однофазная просто пропускает фазу через себя, причем на это никак не влияет напряжение на управляющем входе - что оно есть, что его нет (снимал клеммы) - маленькое ттр все равно постоянно открыто. Когда на упр. входе есть напряжение 6 В - она еще моргать светодиодом может.... брак реле ?


Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot