Отделяющая индуктивность для разрядников
Зачем она?
В каталоге фирмы Moeller написано буквально следующее: "SPL является отделяющей индуктивностью, которая предназначена для координации ограничителей класса В и С. Если естественная индуктивность проводки между ограничителями является недостаточной (рекомендуемая длина проводки должна быть не менее 10 м), то необходимо использовать отделяющую индуктивность SPL. Меня интересует ответ в терминах физики, "на пальцах". Спасибо. |
Ну если у Вас хотя бы 10 метров между приборами класса II и III нет, или Вы хотите поставить их вообще в один щит, между ними и ставят эту хреновину. Должно быть замедление развития импульса в проводе (как в индуктивности) - если его не будет, совместно с "двойкой" откроется "тройка", а она на меньшую энергию рассчитана. Кирдык "тройке" настанет, короче.
Я с "Хакелем" работал. |
Понял, спасибо. Что-то такое я и предполагал.
|
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7