если:
1. - проводка выполнена аллюминиевым проводом 2.5 мм.кв открытым способом на роликах, то с выбором АВ на 25 А с некоторым допущением, но можно согласиться и считать выбор данного АВ для данного вида проводки/способа прокладки оптимальным,
- в случае если проводка 2.5 мм.кв выполнена скрыто - АВ на 25 А велик! Проводка работает с перегрузкой в случае превышения нагрузки на нее свыше 19-20 А,
2. - проводка выполнена медным проводником 2.5 мм.кв. - все Ок...