это "40А" РН на деле, видимо из-за слабых контактов силового реле реально держит ( судя по описанию ) - не более 25 А, т.е. 5-5.5 кВт. Будет у вас нагрузка выше или активно-индуктивная, нужен контактор. Это всё, остальным ( кроме схемы включения, защиты и порядка работы ) можно не забивать себе голову Радость