Делал нечто подобное. Только нагрев вместо колонки производился в теплообменнике от системы отопления, потом электроводонагреватель на 100 литров и закольцовано через полотенцесушитель. На циркуляцию ставил насос Grundfos для ГВС. Без разбора воды вроде все нормально, полотенцесушитель горячий.
Только вот при включении потребителей горячей воды бывает опрокидывание направления циркуляции воды. Т. е. от подпитки холодная вода вместо теплообменника и бойлера шла через обратку, не нагретая, сразу в кран. Обратный клапан с вытащенной пружиной ситуацию не спас, слишком мало давление, развиваемое насосом, для его уверенного срабатывания.
В итоге заглушил рециркуляцию, оставил единственный путь воде:
теплообменник, электроводонагреватель, полотенцесушитель, краны.