Показать сообщение отдельно
Старый 23.02.2016, 13:03   #1
Pickoff
Member
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 58
По умолчанию ТТР работает неправильно

Добрый день! Был куплен ТРМ-251 с выходом на ТТР. Управляющий сигнал на выходе ТРМа - 3-6 В. Реле трехфазное с управляющим входом 90-220 АС - так порекомендовали в техподдержке, и на момент покупки я эту ошибку не заметил. Т..е получается, что реле для включения нужен минимум 90В АС, а ТРМ выдает 6В DC.

Что бы решить проблему - было куплено еще одно однофазное ТТР с сигналом на входе 3-32В. К этому реле я подключил фазу в разрыв на управляющий контакт большого реле. Таким образом, получается, что управляющий сигнал с ТРМа 6В идет на управляющий вход маленького реле, которое при наличии сигнала замыкается и подает 220В на управляющий вход большого реле.

Проблема в том, что - не важно запущена ли программа на ТРМе или нет - на выходе большого реле есть ток - повесил лампу накаливания - она светится. Т.е. в не зависимости от наличия управляющего сигнала на маленьком реле - большое реле замкнуто. При этом, когда ТРМ в режиме СТОП - светодиод на большом реле горит, а на маленьком нет, а когда в режиме РАБОТА - светодиод на большом также горит, а на маленьком реле начинает прерывисто моргать с периодичностью в 1 секунду где-то или меньше... При этом, минуты через три такого режима - он начинает постоянно светиться. В чем может быть дело ? По логике вещей - все правильно подключено. Большое реле срабатывает, если на вход подать 220 В - проверял - брал два провода из розетки.
Схему прикрепил. Буду крайне рад помощи!
Pickoff вне форума   Ответить с цитированием