Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2016, 17:29   #1
Виталик
Senior Member
 
Регистрация: 01.10.2014
Сообщений: 129
По умолчанию ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Доброго времени суток.

Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz).
Данные пускателя исключают "моргание" ламп.
Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается).
Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков.
Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C.
В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц.

Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать.
Виталик вне форума   Ответить с цитированием