Если на АВ написано 10а - это не означает, что он при 10а отключится. Более того, АВ гарантированно не отключается при токе до 1,13Iн, и гарантированно отключается за время меньшее 1ч при токе более 1,45Iн.
Соотвественно, АВ на 10а, гарантированно отключится за приемлимое время только при токе более 14,5а, что близко к предельному току для провода в 1,5мм2.
Так что ничего не зажимают в данных рекомендациях.