Здравствуйте! Господа
Нужно подобрать первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы и пусковую аппаратуру.
Я здесь подобрал датчики на свой взгляд, если какой-нибудь не подходит помогите пожалуйста подобрать на свое усмотрение. Заранее благодарю.

Есть функциональная схема автоматизации абсорбционной установки состоящей из абсорбционной колонны и двух холодильников на линиях абсорбента и газовой смеси.
У меня абсорбционная колонна при контактном способе серной кислоты (агрессивная среда)
В ней установлены следующие датчики:

1) TT - прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)

Контроль и регулирование температуры исходной смеси после холодильника 10 градусов Цельсия.
Контроль и регулирование температуры охлажденного абсорбента 120 градусов Цельсия.

ТСМУ Метран-274
Аналоговые преобразователь температуры с унифицированным выходным сигналом;
номинальная статическая характеристика 100М и 50М;
диапазон преобразуемых температур от минус 50 до 180 градусов Цельсия;
предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,25% и 0,5%;
выходной унифицированный сигнал от 0 до 5мА и от 4 до 20мА;
зависимость выходного сигнала от температуры – линейная.

2) PDT - прибор для измерения перепада давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование перепада давления в колонне 0,05 МПа.

Метран-150
Датчик разности давлений;
диапазоны измеряемых давлений: минимальный 0-0,025 кПа; максимальный 0-68 МПа.
выходной сигнал от 4 до 20 мА с HART-протоколом и 0-5 мА;
предел допустимой основной погрешности 0,075%;
Датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола HART входных измеряемых величин: избыточного давления, абсолютного давления, разности давлений, давления-разрежения, гидростатического давления (уровня).

3) FT - прибор для измерения расхода бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль расхода хладоносителя 22м3/ч.
Контроль и регулирование расхода исходной смеси 30м3/ч.

К датчику расхода нужно подобрать сужающее устройство для последующего его расчета. ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ?

Метран-350
Измеряемые среды: жидкость, газ, пар
Диапазон расхода 0,08...20853600 м3/ч
Пределы основной относительной погрешности измерений расхода до ±0,8%
Выходной сигнал 4-20 мА/HART, Foundation Fielbus, Wireless HART

4) LT - прибор для измерения уровня, бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование уровня в колонне +/- 200 мм.

Метран-150L ПОДОЙДЕТ? не могу понять что значит перенастройка диапазонов измерений 100:1 как это сопоставить с моим уровнем в колонне ±200 мм?
Измеряемые среды: жидкости, в т.ч. агрессивные
Конструкция корпуса сенсорного модуля Coplanar
Основная приведенная погрешность ±0,075%
Перенастройка диапазонов измерений 100:1
Выходные сигналы: 4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART-протокола

5) QT - прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование концентрация SO2 в обедненной смеси 0,2%.

ГИАМ-10
Оптический газоанализатор;
Выходной сигнал от 0 до 5мА;
Диапазон измерения от 0 до 2%;
Измеряемая среда: газовая смесь с температурой от 70 до 500°С;
быстродействие 300с.

Вторичные приборы

Видеографический безбумажный регистратор Метран-910
• До 20 универсальных аналоговых входов
• Межканальная гальваническая изоляция
• Полный цикл опроса всех каналов 0,1 с
• Дискретные входы и выходы
• Математическая обработка данных
• Вычисление расхода сред
• Сумматоры, счетчики, таймеры, работа по расписанию
• Перенос архива на USB-Flash карту или SD/MMC карту
• Представление данных на экране: тренды, шкалы (bargraph), комбинация из трендов и шкал, числовые значения
• Встроенные интерфейсы RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP), USB Host, CAN 2.0
• Возможность сбора и регистрации данных от внешних устройств по интерфейсу RS485 (Modbus)

Регулирующий орган (вентиль)
ПБР-2М

Исполнительный механизм (пусковая аппаратура для управления электродвигателя)
МЭО-40/10-0,25
Функциональные особенности МЭО-40/10-0,25-99 Механизм электроисполнительный однооборотный:
- принцип работы заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от регулирующего или управляющего устройства, во вращательное перемещение выходного вала
- управление механизмом как бесконтактное (с помощью пускателя бесконтактного реверсивного ПБР-2М), так и контактное (с помощью пускателя электромагнитного ПМЛ)
- устойчив и прочен к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения VI ГОСТ 12997-84
- механизм обеспечивает фиксацию положения выходного вала при отсутствии напряжения питания
- является восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным изделием
-механизм допускает установку с любым пространственным расположением выходного вала непосредственно на регулировочном органе или на промежуточных конструкциях

Краткие технические характеристики МЭО-40/10-0,25-99 Механизм электроисполнительный однооборотный:
• Номинальный крутящий момент на выходном валу 40 Н*м
• Номинальное время полного хода выходного вала 10 с
• Номинальный полный ход выходного вала 0,25 оборота
• Потребляемая мощность не более 250 Вт
• Масса не более 27 кг
• Питание 220В, 230В, 240В частотой 50 Гц или 220В частотой 60 Гц
• Люфт выходного вала механизма не более 1градуса
• Тип электродвигателя 3ДСОР 135-1,6-150(180)
• Степень защиты механизма IP54
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:57   #2
tester
Member
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 82
По умолчанию

скланяюсь к третьему варианту.
tester вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Старый 22.01.2016, 18:25   #3
Alex67
Member
 
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 92
По умолчанию

почему же третий ? Я бы с вами поспорил за второй
Alex67 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot