#1 |
Senior Member
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 135
|
![]()
Кто подскажет какое напряжение пропускает кабель ВВП 3*2.5
И кто что может сказать про марку этого кабеля , какие то характеристики.? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 155
|
![]()
Провод предназначен для электри*ческих установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа элект*рических цепей в стенах, на дос*ках, в пустотных каналах строи*тельных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых по*мещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. ВВП-1 - для фиксированного монта*жа;
ВВП-2 - для участков, где возмож*ны изгибы; ВВП-4 - для участков, где возмож*ны частые изгибы. Технические характеристики: Температурный диапазон: - эксплуатации от -50°С до+70сС - прокладки и монтажа от -15°С до+70°С (70°С-допустимая температура нагрева жил). Минимальный радиус изгиба при монтаже 10 наименьших наружных размеров провода. Провод не распространяет горение. Минимальный срок службы - 15 лет. Провод соответствует НД Украины ТУ У 05758730.011. По своим характеристикам провод является аналогом проводов, изго*товленных по стандарту BS 6004. Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопрово*лочная сечением от 1,0 до 16,0 мм2. Изоляция жил - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Изолированные жилы уложены параллельно, в одной плоскости. |
![]() |
![]() |
Реклама наших спонсоров |
|
![]() |
#3 |
Banned
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 106
|
![]()
Вы правы, токовые нагрузки на электрический кабель регламентированы ПУЭ.
Для медного кабеля в ПВХ изоляции в домашних условиях вполне допустимо применять империческую зависимость 10А/мм2. Это касается скрытой проводки и проводки в трубе. При открытой прокладке нагрузку можно увеличить до 30А при данном сечении. Но кто ж для себя выбирает кабель на пределе нагрузок? Каждый из нас его выберет большего сечения от необходимого, для установленной мощности? |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Banned
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 130
|
![]()
мне одному показалось или кто еще заметил третье фото с конца кроме горящей гирляны на приборке, при рабочей температуре ОЖ стрелка тахометра выше 1000
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Junior Member
|
![]()
мне тоже самое там сказали ,но может всё таки кто ещё что подскажет ? того чего я не знаю ?
|
![]() |
![]() |
![]() |