Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Кабельная продукция (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2016, 11:42   #1
Дмитрий
Senior Member
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 233
По умолчанию Допоможіть розібратись з електричним щитком

Доброго дня. Виникла проблема зі збором електричного щитка. Опишу коротко що є зараз по порядку:
1. Вхідний кабель алюмінієвий 16 мм2
2. Автомат двохполюсний 25А
3. Лічильник однофазний. Це все запаковано в щиток і опломбовано. Доступ до автомата є, можна вимкнути.
В будинку проводка стандарт - 2.5 мм2 силова та 1.5 мм2 світло. Заземлення немає.

Хочу поставити другий електричний щиток де розвести додаткову електрику. Так само в порядку встановлення:
1. Сам щиток звичайно (кількість DIN місць відповідно від кількості автоматів) - металевий, водо- та пилозахищений.
2. Реле напруги Зубр D32t на 32А (відсікач пониженої та підвищеної напруги).
3. Після реле - УЗО 32А на 30мА.
Потім вже гребінкою підключити:
4. Автомат на 16А клас B на будинок.
5. Автомат 16А клас B на пральну машину (кабель виведений).
6. Автомат на 25А клас B на господарську будівлю (освітлення + невелика майстерня).
7. Автомат 25А клас С на силову розетку в щитку (також 25А) - щоб дуже рідко включити силові прибори - електрозварку там чи щось таке.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 11:42   #2
tester
Member
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 82
По умолчанию

B - срабатывание электромагнитного защитного элемента (отсечки) в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя. Предназначены для защиты цепей с небольшими кратностями токов пуска - длинных линий, генераторов, вентильных устройств;
C - отсечка в пределах от 5 до 10 номинальных токов выключателя. Предназначены для защиты цепей общего применения (розеточные группы, освещение);
D - отсечка в пределах от 10 до 14 номинальных токов выключателя. Предназначен для защиты трансформаторов и двигателей (компрессоров, кондиционеров и др.);
А вот номинальный ток автоматического выключателя не стоит увеличивать. Если группа освещения будет потреблять 1 кВт, то и автомат стоит брать на 6А, а не на 10 или 16 А.
tester вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot