Здраствуйте!У меня такой вопрос-
Есть здание -тянут Вентиляцию.
ОПС уже стоит-безадресная система(датчики МаркоИП 212-45,С2000-ПИ, С2000 М).
К вентиляции должны протянуть сухие контакты.Это что такое и как правильно это сделать? Я не очень разбираюсь в этом -поэтому всем ответившим спасибо.Все что толком начел в инете это про определение что такое сухой контакт
Каширин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:19   #2
VLADislav
Banned
 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 153
По умолчанию

Это обычный нормально-разомкнутый контакт реле, гальванически не связанный с остальной схемой. Просто подайте через него фазу на питание пускателя вентиляции