Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Активные компоненты (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.03.2016, 17:20   #1
Zaynette
Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 48
По умолчанию UGR в Диалюкс Evo

Такой вопрос, на сколько правдоподобно считает Dialux evo коэффициент UGR.
Мной был смоделирована следующая тестовая задача.Помещение 100х100м Подвесил прожектор (70 000 лм) на высоте 10 м над поверхностью расчетного объекта( расположенного в центре) ( размеры объекта стандартные 1х1м). Задал расчет UGR на высоте 5 м. 0-360 градусов с шагом 15 градуса. Max коэффициент UGR <10.
Затем на расстояние 25 метров от объекта повесил светильник ЖКХ (1500 лм) на высоте 5 м. и повернул в направление объекта. Max коэффициент UGR становится 23.
Это получается что наблюдателя будет слепить ЖКХ светильник, когда над ним светит прожектор?
Zaynette вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot