Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Датчики (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.02.2016, 01:41   #1
Zitkalupe
Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 70
По умолчанию Примеры регулировки реле давления РМ5.

Включение насоса. Открываем смеситель и смотрим когда включится насос. Давление определяется по манометру. Нижним болтом регулируем "-" или "+". Предварительно надо проверить давление в гидроаккумуляторе(ГА). Давление в гидроаккумуляторе выставляется на 0,2 меньше нижнего предела срабатывания насоса. Например: давление гидроаккамулятора 1,4; давление Вкл. 1,6.
Выключение насоса. Закрываем смеситель и смотрим когда насос выключится. Определяем давление по манометру. Регулируем верхним болтом (большой).
Допустим надо поднять Рвыкл до 3,5. При этом оставив Рвкл прежним 1,6. Вращаем гайку 2 (верхняя, большая) по часовой стрелке, в сторону "+", Рвыкл увеличится. Далее вращаем гайку 1 (нижняя, маленькая) на тоже значение (оборот) тоже по часовой стрелке в сторону "+". Потом открываем смеситель и проверяем полученные значения. Для корректировки повторяем данную последовательность.
Регулировка давления гидроаккамулятора. Снимаем пластмассовую крышку (её нахождение зависит от типа ГА). Под ней обычный нипель. Сбрасываем давление в гидросистеме. Автомобильным насосом проверяем давление по манометру. Подкачиваем или наоборот подспускаем. Так как есть погрешности приборов, придется делать коррекции.
Zitkalupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 01:41   #2
Kynar
Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 47
По умолчанию

1.Чтобы не "дергался" насос" необходимо верхний предел давления отрегулировать таким образом, чтобы насос не выключался при минимально возможном расходе воды в доме. Грубо говоря, если открыт кран, а насос отключается, то необходимо поднять верхний предел давления. Для того, чтобы давление не было слишком высоким необходимо правильно подобрать насос.
2. Давление в расширительном баке следует устанавливать, сбросив давление в системе водоснабжения, т.е. выключить насос и открыть кран на смесителе.
Kynar вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot