Реле напряжения УкрРеле РН-40/D. Испытания.
Ставший уже традиционным набор испытаний для проверки важнейших характеристик РН.
1. Проверка точности измерения сетевого напряжения. "Образцовый" прибор – мультиметр Fluke 87V TrueRMS (погрешность ±(0.7%+0,2В)). Результат проверки: при напряжении 230В РН-40/D занижает напряжение на 3В по сравнению с показаниями Fluke 87V TRMS. |
что то вы не полную инфу предоставили
|