![]() |
Программа WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки.
Режимы:
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения. - Оценка потерь и максимальных параметров линии. Программа позволяет: -рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи, -рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи, -автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям -задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов -задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов -использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок. -рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям -рассчитать максимальную длину линии -рассчитать потери в линии при заданных параметрах -автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него -выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты -Выбрать материал проводника медь/алюминий -Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение -Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей -получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы -получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры -рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь -расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов -Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части. Если возникнут любые вопросы - задавайте здесь или по электронному адресу, указанному на странице. |
Это означает, что введенный ток вышел за рамки ПУЭ.
Если введн ток 200А, то при расчетах с 30% запасом кабель, проложенный в лотке/трубе/пучке выбирается как для 260А. А в таблице 1.3.4 ПУЭ для трехжильного кабеля максимально определенный ток - 250А. Выберите другой способ прокладки - отдельными проводами, кабель в воздухе или в земле - и конкретно для 200А будет вариант. Единственно, на что нужно обратить внимание - соответствует ли такой вариант прокладки реальной реализации. Т.е. то, что Вы выбрали в программе, то Вы должны реализовать и в "металле". И наоборот, соотвественно. Если же нужно все же пустить ток выше 200А именно в таком исполнении, то можно уменьшить коэффициент запаса на Ваше усмотрение. При запасе в 25%, что является несущественным снижением, можно выбрать кабель сечением 120мм2. Без запаса, хотя это и не рекомендуется делать, можно использовать кабель сечением 95мм2. Остаточный (а не заданный) запас составит 7.5%. |
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot