 Помогите рассчитать размер сечения кабеля для котла 9 КВт 
		
		
		Имеем: 
	- котел 9 КВт, 3-фазный - длина кабеля от щитка до котла 18м - кабель будет прятаться в гофротрубу, которая будет закреплена по внешней стене дома - на этот кабель больше ничего не будет вешаться по нагрузке - т.е. эксклюзивно для котла Насколько я понимаю кабель должен быть 5-жильным (3 фазы, ноль и земля), вопрос - какое сечение должно быть у каждой жилы?  | 
		
 Если у вас в инструкции написано 2,5 мм.кв-ок. Но лучше подстраховаться и взять 4мм.кв. меди(!) (забыл добавить) Ой и кабель одножильный цельная, а не многожильный.И ВВГ-нг, ВВГ-нг LS, NYM нг-LS. Если кабель будет в гофре под штукатуркой,то толщина штукатурки минимум 1см. от гофры до поверхности, тогда можно отказаться от кабеля с индексом LS 
	 | 
		
 До подключения еще неделя минимум, разобраться бы во всей этой приблуде. :|: 
	Пока изучаю инструкцию к котлу. В котле уже встроенные автоматы, только не успела разглядеть, каким номиналом, только посмотрела, что легранд.  | 