Извиняйте за ошибочку, водички на одно кольцо.
Сегодня, например, утром встал, водичка закончилась и ожидания не принесли результатов, пошел в гараж/котельную включать реле.
На прошлой неделе со своим специалистом слили воду из гидроакуумулятора, замеряли давление в пустом было 2, сделали 1.5 (проверили двумя манометрами).
В характеристиках реле включение 1.4/ выключение 2.8 на манометре показывает, что включение 1.5/выключение 2.8
А какое давление нужное для включения?
Интуитивно хотел бы 1.7, приятнее водичка льется из ливневого душа.
|