При однофазном кабеле и напряжении в начале 220В, при токе в 25 ампер, в конце 200метровой линии получите:
178 вольт для меди сечением 4 кв.мм
192 вольта для меди сечением 6 кв.мм
203 вольта для меди сечением 10 кв.мм
210 вольт для меди сечением 16 кв.мм
Учтите, что на щите может и не 220 В, а 240 (что лучше), или 210 (что хуже).
Ну и максимальный ток в 25 А - будет ли?
|