Это означает, что введенный ток вышел за рамки ПУЭ.

Если введн ток 200А, то при расчетах с 30% запасом кабель, проложенный в лотке/трубе/пучке выбирается как для 260А. А в таблице 1.3.4 ПУЭ для трехжильного кабеля максимально определенный ток - 250А.
Выберите другой способ прокладки - отдельными проводами, кабель в воздухе или в земле - и конкретно для 200А будет вариант. Единственно, на что нужно обратить внимание - соответствует ли такой вариант прокладки реальной реализации. Т.е. то, что Вы выбрали в программе, то Вы должны реализовать и в "металле". И наоборот, соотвественно.

Если же нужно все же пустить ток выше 200А именно в таком исполнении, то можно уменьшить коэффициент запаса на Ваше усмотрение. При запасе в 25%, что является несущественным снижением, можно выбрать кабель сечением 120мм2. Без запаса, хотя это и не рекомендуется делать, можно использовать кабель сечением 95мм2. Остаточный (а не заданный) запас составит 7.5%.