		#1 | 
| 
			
			 Member 
			
			
			
			Регистрация: 03.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 58
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спецы, подскажите. Панирую на праздники заняться электрикой. Есть вопрос. Хватит ли для ввода в дом медного кабеля на шесть квадратов? Дом 100 м2. Из "серьезных" потребителей - только стиральная машина на 2КВт. Вся разводка будет проводом 2,5 квадрата, только на кухню - 4 квадрата (на всякий случай).  
		
		
		
		
		
		
		
	Провод на 6 квадратов у меня имеется. Вот и думаю, поставить его или поехать на рынок и прикупить хотя бы 8-ку. У соседа на вводе стоит 10 квадратов, но у него трехэтажный дом на две семьи.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 04.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 133
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А что за ввод, обкуда? Воздушка, подземный? Что за разводка в доме (двух или трёх жильная)? Какова выделенная мощность? Имеется ли заземление? 
		
		
		
		
		
		
		
	А вообще ввод положено делать не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| Реклама наших спонсоров | 
| 
							 | 
					
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 08.08.2014 
				
				
				
					Сообщений: 121
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			14..16 мм самый оптимальный вариант )
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	