		#1 | 
| 
			
			 Member 
			
			
			
			Регистрация: 03.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 58
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем привет. От трансформатора до меня (я единственный потребитель) 600 метров. Приехал на кабельный завод, говорю мне нужен СИП, по нагрузке 25кВт. На заводе технари говорят берите 4x16, у вас будет 380 и все ок. Провод заказал. Звоню челу, который ставил трансформатор и делал его подключение, говорю - заказал вот такой провод. Он сказал, что пропускная у 4x16 очень маленькая, на крайняк бери 2x25. Кабель пере заказал, довел до себя. В итоге, горят три лампочки по 60 ватт, включаю обогреватель масляный на 2 кВт, лампочки сразу сильно тускнеют. Не пойму в чем дело. Сечение кабеля маленькое? Что делать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 04.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 133
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1) Модель трансформатора, его мощность. 
		
		
		
		
		
		
		
	2) Как выполнено соединение на вводе в дом 3) Как выполнено соединение на отводе от ВЛ 4) Как выполнена проводка по дому. (марка кабеля, сечение, схема) после ответа на эти 4 пункта можно будет о чем то говорить.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 