#1 |
Senior Member
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 233
|
![]()
Подключено 3х фазное эл-во 15кВт. Счетчик в 3х метрах от столба на трубостойке Меряю напряжение сразу после счетчика между нулем и 3 фазами: 1- 210в, 2 - 238в, 3 214-в. Подключаю там же нагрузку в 1кВт, на любую из фаз - напряжение сразу падает до 150-170в и при попытке дополнительно включить например микроволновку она уже просто не работает...
До этого щиток стоял на соседнем столбе, но при подключении нового соседа я попросил перенести мой щиток на более удобный для меня новый столб. Могли ли они при переподключении накосячить и что именно могли не так сделать? Раньше таких проблем не было... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Member
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 92
|
![]()
чем вы меряете ? удочка вам нужна
|
![]() |
![]() |
Реклама наших спонсоров |
|
![]() |
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|