				 |  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЬ 
			
			Уважаемые форумчане, помогите разобраться с погрешностью преобразователей давления.  Имеем преобразователь с заводским диапазоном 1000 кПа. Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,06% от диапазона измерений (например тип 2600Т фирмы АВВ). А если мы перенастраиваем прибор например на 100 кПа, то погрешность считаем уже от нового диапазона -от 100 кПа? Может вопрос глупый, но хочется разобраться... | 
|   |   | 
|  04.03.2016, 15:51 | #2 | 
| Senior Member Регистрация: 10.07.2014 
					Сообщений: 101
				 |   
			
			Для 2600Т согласно спецификации если установленный верхний предел измерения (span) от 10 до 100 % максимального верхнего предела измерения (URL) тогда погрешность считают от установленного верхнего предела измерения. В вашем случае она будет 0.06 % от 100 кПа если URL=1000 кПа.
		 | 
|   |   | 
| Реклама наших спонсоров | 
|  | 
|  13.03.2016, 21:26 | #3 | 
| Banned Регистрация: 11.10.2013 
					Сообщений: 104
				 |   
			
			Да ну! Вы можете хоть на него антенну с лазерной пушкой повесить, но правил никто не отменит, погрешность будет считаться от диапазона установленного заводом и описанием типа.
		 | 
|   |   | 
|  | 
| 
 | 
 | 