Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Контрольно-измерительные приборы и автоматика (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2016, 13:19   #1
Каширин
Senior Member
 
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 133
По умолчанию Сухой Контакт

Здраствуйте!У меня такой вопрос-
Есть здание -тянут Вентиляцию.
ОПС уже стоит-безадресная система(датчики МаркоИП 212-45,С2000-ПИ, С2000 М).
К вентиляции должны протянуть сухие контакты.Это что такое и как правильно это сделать? Я не очень разбираюсь в этом -поэтому всем ответившим спасибо.Все что толком начел в инете это про определение что такое сухой контакт
Каширин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:19   #2
VLADislav
Banned
 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 153
По умолчанию

Это обычный нормально-разомкнутый контакт реле, гальванически не связанный с остальной схемой. Просто подайте через него фазу на питание пускателя вентиляции
VLADislav вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot