15.03.2016, 20:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 06.08.2014
Сообщений: 120
|
Выбор сечения вводного кабеля, его прокладка и защита
Исходные данные:
Планируется установка щитка учета элетроэнергии на заборе участка. Щит подключается к РУ-04 кабелем СИП 4х16 по воздуху. По проекту в щите учета будет стоять трехфазный автомат 3/32А и 3- фазный счетчик. От щита учета до будущего дачного домика 30 метров кабельного расстояния. Щит распределения будет в домике. Необходимо: Сейчас будут копаться траншеи для водопровода и т.д., заодно нужно сразу вбросить кабель от щита учета до дома. Вопросы: Какое сечение кабеля выбрать для соединения щита учета на заборе со щитом распределения в доме? Кабель думаю брать ВВГ 4х(?). Прокладка будет в трубе ПЭ. Нужно дублировать вводной трехфазный автомат в домике? Если да, то как соблюсти селективность - взять его класса В или что-то еще? Прошу помощи у общественности. А может и рекомендации возникнут заодно, что изменить или улучшить... |
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|