13.02.2016, 20:08 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 06.08.2014
Сообщений: 120
|
Тест сабж
Решил протестить сабж.
Отключение при повышении и понижении напряжения - до вольта не присматривался, в целом соответствует ТУ. Проверил на стойкость к повышенному напряжению вплоть до 480В (АС) (а это 680В ампл.) (до минуты) - реле работает нормально, отображает текущее напряжение. "Поискрил" по выходу конденсаторами вплоть до 0,47мкФ - на такие помехи РН не "ведется" (в отличие от ЗАС). Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но вполне приличный. В перспективе проверка сопротивления контактов реле при номинальном токе и - когда совсем заскучаю - реального времени срабатывания. Помимо основного достоинства - работает - отмечены и некоторые недостатки: Балластные конденсаторы на 630В (DC). Как-то маловато (это 445В (АС)). Но последовательно с конденсаторами включены резисторы 51 Ом, что резко снижает вероятность пробоя конденсатора импульсными помехами из сети. Так что в принципе не катастрофа. Но в идеале хотелось бы видеть там конденсаторы класса Х1 (Х2). Ну или обычные по крайней мере на 1000-1500В. Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет. Простейший "полиэтиленовый" клеммник требует оконцевания многопроволочных жил наконечниками. При подключении алюминиевых жил - потребует периодической протяжки. Одна клемма для рабочего нуля, что вынуждает делать внешнее ответвление N к РН. |
18.02.2016, 21:23 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 127
|
что то сгорело ? Как вы так ?
|
Реклама наших спонсоров |
|
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|