Сечение проводов и автоматические выключатели
Как известно, автоматические выключатели надо подбирать так, чтобы они защищали провода от перегрева.
Для примера, рассмотрим медные провода в штробе. Согласно ПУЭ для провода сечением 1,5мм2 - 15А, 2,5мм2 - 21А. Автоматы же выпускаются с шагом 10А, 16А, 20А... Какой автомат ставить на 1,5мм2, а какой на 2,5мм2? Ввиду того, что стоимость киловата растёт квадратично от площади провода выгодней брать провода с меньшим сечением (т.е.1,5) - но не пойму, какой автомат ставить для них? Боюсь, что если поставить 16А, то при токе около 16А автомат будет выключатся о-очень долго... P. S. Я кажется понял - автоматы были рассчитаны на алюминевые провода - тогда шаг сечений и шаг автоматов совпадает. Но от этого легче не становиться - мне-то нужны медные... |
23.02.2016, 13:21 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 133
|
Если на АВ написано 10а - это не означает, что он при 10а отключится. Более того, АВ гарантированно не отключается при токе до 1,13Iн, и гарантированно отключается за время меньшее 1ч при токе более 1,45Iн.
Соотвественно, АВ на 10а, гарантированно отключится за приемлимое время только при токе более 14,5а, что близко к предельному току для провода в 1,5мм2. Так что ничего не зажимают в данных рекомендациях. |