29.02.2016, 19:10 | #1 |
Member
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 66
|
Датчик движения срабатывает на ветер
Поставил два датчика на движение на освещение коридора на первом и втором этаже. Внизу всё хорошо, а вот на втором при ветре за окном постоянно срабатывает от порывов этого ветра. Окошко на стенке напротив датчика в 4 метрах. О такой проблеме этих датчиков знаю, читал, но думал поставлю шторку на датчике, ну чтобы окошко отсекало и всё будет ОК. Не тут то было, заклеивал фольгой полностью весь датчик всёравно срабатывает зараза... Скажите датчик неисправный, менял на тот что внизу, такая же картина. Скажите наводки по сети, так чего эти наводки только когда сильный ветер и на нижний не действуют... Скажите что нижний стоит на другом автомате, ставил параллельно верхнему другой датчик в соседнем помещении (2м). Работает без помех. Полтергейс какой-то Не нужно было дырки сверлить под него и наверное нужно было опытным путём найти для него место на потолке.
|
29.02.2016, 19:10 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 01.07.2014
Сообщений: 140
|
Пользуйтесь беспроводными датчиками и с микропроцессорным управлением.
Для беспроводных датчиков не надо сверлить дырки. А датчики с микропроцессорным управлением при отсутствии человека в зоне распознавания загрубляют показания, что позволяет им не реагировать на шторки, движения воздуха, кошек и собак. Но такие датчики дороже... |