01.03.2016, 17:40 | #1 |
Member
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 47
|
Выбор кабеля и его сечения под землей
Ребята, подскажите методику расчета сечения кабеля, может программы есть какие? Мне получается нужно 200 метров кабеля прокопать под землей до распр. щита 0.4кВ. Хочу мощность до 6кВт, в реале будет 5. Автомат на 25А.
Как протянуться правильно? Как посчитать сечение провода для 220В? Будут ли потери на кабеле, можно ли их избежать? И если кабель в землю закапывать, в сторону какого смотреть, чтобы на мою жизнь хватило его? Помогите советом... |
01.03.2016, 17:41 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 115
|
При однофазном кабеле и напряжении в начале 220В, при токе в 25 ампер, в конце 200метровой линии получите:
178 вольт для меди сечением 4 кв.мм 192 вольта для меди сечением 6 кв.мм 203 вольта для меди сечением 10 кв.мм 210 вольт для меди сечением 16 кв.мм Учтите, что на щите может и не 220 В, а 240 (что лучше), или 210 (что хуже). Ну и максимальный ток в 25 А - будет ли? |