Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Кабельная продукция (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.03.2016, 23:36   #1
Каширин
Senior Member
 
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 133
По умолчанию Программа WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки.

Режимы:
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
- Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения.
- Оценка потерь и максимальных параметров линии.

Программа позволяет:

-рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи,

-рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи,

-автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям

-задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов

-задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов

-использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок.

-рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям

-рассчитать максимальную длину линии

-рассчитать потери в линии при заданных параметрах

-автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него

-выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты

-Выбрать материал проводника медь/алюминий

-Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение

-Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей

-получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы

-получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры

-рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь

-расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов

-Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части.

Если возникнут любые вопросы - задавайте здесь или по электронному адресу, указанному на странице.
Каширин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 23:36   #2
VLADislav
Banned
 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 153
По умолчанию

Это означает, что введенный ток вышел за рамки ПУЭ.

Если введн ток 200А, то при расчетах с 30% запасом кабель, проложенный в лотке/трубе/пучке выбирается как для 260А. А в таблице 1.3.4 ПУЭ для трехжильного кабеля максимально определенный ток - 250А.
Выберите другой способ прокладки - отдельными проводами, кабель в воздухе или в земле - и конкретно для 200А будет вариант. Единственно, на что нужно обратить внимание - соответствует ли такой вариант прокладки реальной реализации. Т.е. то, что Вы выбрали в программе, то Вы должны реализовать и в "металле". И наоборот, соотвественно.

Если же нужно все же пустить ток выше 200А именно в таком исполнении, то можно уменьшить коэффициент запаса на Ваше усмотрение. При запасе в 25%, что является несущественным снижением, можно выбрать кабель сечением 120мм2. Без запаса, хотя это и не рекомендуется делать, можно использовать кабель сечением 95мм2. Остаточный (а не заданный) запас составит 7.5%.
VLADislav вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot