09.03.2016, 12:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 233
|
RC-цепочка для защиты от обгорания контактов
где Н – нагрузка, выключатель – биметаллик, была подключена RC-цепочка из БМГ-кондёра 2мкф на 600V и резюка на 6 ом (другого не нашлось). Подбор их обоих производился
на основании книги "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", с. 60. Новые контакты набил из обычной меди самодельным пуансоном. Меди М1 или латуни тоже под рукой не было. |
09.03.2016, 12:32 | #2 |
Member
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 82
|
контактов из обычной меди хватает на 1 день. К вечеру контакты на биметаллике обволакиваются нагаром и отказываются замыкаться.
Поставил стальные, из нержавейки: при первом же включении спаиваются и не выключаются. Проверено не единожды. |
Реклама наших спонсоров |
|
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|