Компрессорная сжатого воздуха в помещении чугунолитейного цеха. Подбор извещателя?
Здравствуйте, столкнулся недавно с вопросом тушения компрессорной. Обо всем по порядку:
Имеется Компрессорная сжатого воздуха. Расположена она в отдельном помещении чугунолитейного цеха (очень грязный, пыльный цех). Установлено 2 компрессора + температура в летнее время года доходит до +70 град. Пожарную сигнализацию строю на базе ИСО ОРИОН, в качестве порошковых модулей пожаротушения использую "Тунгус-4". Вопрос в том какой подобрать извещатель? Дымовой или пламени? Основной тип пожарной нагрузки турбинное масло + есть ёмкости для его хранения. Предполагаю использовать ИПЭС-ИКМ, но унего 4-х проводная схема подключения, для управления используется С2000-АСПТ..... Схема сигнализации во вложении. Есть у кого-нибудь светлые мысли? |
02.02.2016, 20:51 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 117
|
ну так возьмите схему
|
Реклама наших спонсоров |
|
|
|