Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Контрольно-измерительные приборы и автоматика (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2016, 13:20   #1
Каширин
Senior Member
 
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 133
По умолчанию Подключение приборов пожарной сигнализации через УЗО. Допускается ли такое подключе

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допускается ли подключение приборов пожарной сигнализации через УЗО?
Каширин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:20   #2
VLADislav
Banned
 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 153
По умолчанию

Из проектной редакции ТКП 45-4.04-149-2009 "Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электро-
приемников, отключение которых может привести к опасным последствиям – созданию
непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п. "
VLADislav вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot