Старый 01.03.2016, 17:40   #1
Kynar
Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 47
По умолчанию Выбор кабеля и его сечения под землей

Ребята, подскажите методику расчета сечения кабеля, может программы есть какие? Мне получается нужно 200 метров кабеля прокопать под землей до распр. щита 0.4кВ. Хочу мощность до 6кВт, в реале будет 5. Автомат на 25А.

Как протянуться правильно? Как посчитать сечение провода для 220В? Будут ли потери на кабеле, можно ли их избежать?
И если кабель в землю закапывать, в сторону какого смотреть, чтобы на мою жизнь хватило его?

Помогите советом...
Kynar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 17:41   #2
Wentu
Senior Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 115
По умолчанию

При однофазном кабеле и напряжении в начале 220В, при токе в 25 ампер, в конце 200метровой линии получите:
178 вольт для меди сечением 4 кв.мм
192 вольта для меди сечением 6 кв.мм
203 вольта для меди сечением 10 кв.мм
210 вольт для меди сечением 16 кв.мм

Учтите, что на щите может и не 220 В, а 240 (что лучше), или 210 (что хуже).
Ну и максимальный ток в 25 А - будет ли?
Wentu вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot