Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Кабельная продукция (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.03.2016, 20:05   #1
Pavel83
Senior Member
 
Регистрация: 06.08.2014
Сообщений: 120
По умолчанию Выбор сечения кабеля АВБбШв (линия 140+120 метров)

Люди добрые подскажите с выбором кабеля для прокладки в земле.
Схема вот такая:
В точке А общий щит учета (собственно точка подключения к сетям)
Далее 140 м ответвление к одному дому (само ответвление 35 м)
Далее 120 м кабель до второго дома

Подключено (подключается) 15 квт. 3 фазы 380В.
Предполагаю, что 15 кВт должны иметь возможность использовать как в одном так и в другом доме полностью.

Нужно рассчитать сечение кабеля для каждого из участков.
Что то разные сетевые калькуляторы сильно по разному считают...
Pavel83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:05   #2
Любитель
Banned
 
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 93
По умолчанию

Спасибо! А какой уровень потерь считается допустимым при расчетах?
Или по другому спрошу сколько вольт будет в розетке в доме через 260 м?
Любитель вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Старый 16.03.2016, 23:14   #3
Pavel83
Senior Member
 
Регистрация: 06.08.2014
Сообщений: 120
По умолчанию

Я прикидывал если тэны на обогрев дома 10 квт и плюс ещё нагрузка, то в 15 квт не уложитесь. Кабель у вас с запасом, но с небольшим.
У меня примерно также получалось.
Подумайте над тем - может без муфт ? врать 4 на 25 и всё, на каждый дом. Просто с муфтой надёжность теряется и в итоговой цене вы только выиграете .
Pavel83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 14:24   #4
KrempJab
Banned
 
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 54
По умолчанию Выбор сечения кабеля АВБбШв линия 140120 метров

Добрый день Подскажите какое сечение кабеля выбрать на оборудование 3-ф мощность номинал 250 кВт, рабочая мощность 130 кВт, ток номинальный 385А, ток рабочий 234А. длина кабеля 70 метров. Заранее спасибо
KrempJab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 23:02   #5
Michaeldaync
Junior Member
 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 1
По умолчанию Выбор сечения кабеля АВБбШв линия 140120 метров

пожалуйста, как правильно выбрать марку и сечение кабеля для подключения прибора ПС и пожарных извещателей.
Michaeldaync вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot