29.02.2016, 17:26 | #1 |
Banned
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 163
|
Отделяющая индуктивность для разрядников
Зачем она?
В каталоге фирмы Moeller написано буквально следующее: "SPL является отделяющей индуктивностью, которая предназначена для координации ограничителей класса В и С. Если естественная индуктивность проводки между ограничителями является недостаточной (рекомендуемая длина проводки должна быть не менее 10 м), то необходимо использовать отделяющую индуктивность SPL. Меня интересует ответ в терминах физики, "на пальцах". Спасибо. |
29.02.2016, 17:26 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 21.01.2016
Сообщений: 246
|
Ну если у Вас хотя бы 10 метров между приборами класса II и III нет, или Вы хотите поставить их вообще в один щит, между ними и ставят эту хреновину. Должно быть замедление развития импульса в проводе (как в индуктивности) - если его не будет, совместно с "двойкой" откроется "тройка", а она на меньшую энергию рассчитана. Кирдык "тройке" настанет, короче.
Я с "Хакелем" работал. |
Реклама наших спонсоров |
|
29.02.2016, 23:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 133
|
Понял, спасибо. Что-то такое я и предполагал.
|
|
|